Jordfeilbryter- og elektrikerspørsmålVi har en varmepumpe som i følge installasjonsanvisningen skal ha en 300 mA jordfeilbryter. Elektrikeren som har lagt opp det elektriske systemet hos oss sier at elektrikere ikke har lov å installere større jordfeilbrytere enn 30 mA i bolighus. Varmepumpen er beregnet for bolighusmarkedet, og er fra en anerkjent leverandør. |
|
|
|
|
|
#5 |
|
I endring
|
Sv: Jordfeilbryter- og elektrikerspørsmålNei 300mA jordfeilbryter er ikke lov å innstallere, elektrikeren har rett som påstår 30mA. Hvis det er meningen at pumpen skal kunne ha lov til å gå med større jordfeil enn det så er den jo ulovlig. Jeg tipper at du vil få til svar fra produsent om å montere med 30mA.
__________________
2004 og 2008 Du kan'kke gi Gud, så bare gi faen |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Står på egne ben
Medlem siden: Sep 2006
Innlegg: 10.974
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sv: Jordfeilbryter- og elektrikerspørsmålMannen sier det må stå feil og at det er 30mA som menes. Mannen er erfaren elektriker og har aldri satt opp noe annet enn 30mA på varmepumper av de kjente merkene. Kontakt evnt. leverandøren. En på 300 mA og du får jordfeil så er du dø lenge før jordfeilbryteren slår ut. Poenget med 30mA er at det tåler man å få gjennom kropper uten stor fare, og når jordfeilbryter slår ut så slår den ut før det blir farlig. Mannen har heller aldri opplevd at en 30mA jordfeilbryter har slått ut på noen varmepumper. En 300mA bryter vil ikke beskytte noe mennesker og det er liksom det som er poenget med en sånn bryter i bolighus. |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Har ingen tittel
Medlem siden: Mar 2007
Innlegg: 7.233
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sv: Jordfeilbryter- og elektrikerspørsmål
Vel, den slår ut på vår. Og de som har hatt nøytral befaring sier at jordfeilbryeren er for liten og henviser til installasjonsmanualen, hvor det står 300 mA. |
|
|
|
|
|
#8 |
|
Står på egne ben
Medlem siden: Sep 2006
Innlegg: 10.974
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sv: Jordfeilbryter- og elektrikerspørsmål
Hva i alle dager slags varmepumpe har dere? Hadde aldri hatt en sånn pumpe i hus. Mannen sier det høres veldig rart ut og at dere må ha kjøpt noe drit, som han kaller det. |
|
|
|
|
|
#9 |
|
Har ingen tittel
Medlem siden: Mar 2007
Innlegg: 7.233
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sv: Jordfeilbryter- og elektrikerspørsmålDet er en IVT 490, en normalt anerkjent varmepumpe så vidt jeg vet. På side 35 i dette dokumentet står det om jordfeilbryteren: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...hC4H8VRFsWl8SQ |
|
|
|
|
|
#10 |
|
I endring
|
Sv: Jordfeilbryter- og elektrikerspørsmålJeg lurer rett og slett på om denne er produsert etter den gamle NEKen, for i den nye klarer jeg ikke finne noen plass at det er mulig å fravike kravet på 30mA.
__________________
2004 og 2008 Du kan'kke gi Gud, så bare gi faen |
|
|
|
|
|
#11 |
|
er her
|
Sv: Jordfeilbryter- og elektrikerspørsmål
Kravet til 30 mA har vel vært i en årrekke? Kan ikke skjønne at det skal være lovlig å selge slike produkt i dag? (Men den er kanskje ikke ny?)
__________________
Ole Brumm -04, -08, -11, -14
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
I endring
|
Sv: Jordfeilbryter- og elektrikerspørsmål
Det fantes unntak i den gamle NEKen vet jeg(NEK2006).
__________________
2004 og 2008 Du kan'kke gi Gud, så bare gi faen |
|
|
|
|
|
#13 |
|
Står på egne ben
Medlem siden: Sep 2006
Innlegg: 10.974
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sv: Jordfeilbryter- og elektrikerspørsmålAt det er noe drit er mannens personlige mening, og når han hørte merket så ble han ikke videre mere begeistret. |
|
|
|
|
|
#15 |
|
I endring
|
Sv: Jordfeilbryter- og elektrikerspørsmålMen med de nye opplysningen som er kommet frem så tror jeg kanskje at man skal forholde seg til maks 50V berøringspenning som det ufravikelige kravet, man vil da trenge å få målt overgansmotsand til jord, for å finne ut om 300mA jordfeilbryter kan innstalerest.
__________________
2004 og 2008 Du kan'kke gi Gud, så bare gi faen |
|
|
|
|
|
#16 |
|
Har ingen tittel
Medlem siden: Mar 2007
Innlegg: 7.233
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sv: Jordfeilbryter- og elektrikerspørsmål
Den er kjøpt ny i 2009.
Det er en luft til vann varmepumpe som forsyner oss med varmtvann og med vannbåren gulvvarme. |
|
|
|
![]() |
|
|